achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-10-29
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-07 10:31
在網上訂的環形變壓器,輸入交流220V  輸出直流48V   但是收到貨之后,標簽貼的是輸出DC48V  用萬用表表量之后 顯示為直流72V  問廠家,廠家說萬用表量的不準確,用萬用表量出的電壓虛高,要用直針電壓表量才準確,可是指針式直流電壓表手上也沒有,也不知道廠家這么說是不是真的 。我需要用的是直流48V,給步進驅動器供電,步進驅動器的輸入電壓范圍為24-80V,現在導致驅動器發熱偏高,且有稍許焦糊味,有沒有類似經驗的指點一下
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-11-12
查看王瑋北的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-07 10:59
廠家忽悠你吧,什么表能把48V電壓測成72V,除非你選的檔位很大。還有變壓器輸出是交流電,是加了整流的了吧
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-11-12
查看王瑋北的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-08 08:24
引用
引用第5樓goldage于2020-10-07 21:42發表的  :
普通變壓器加了整流和電容濾波后,如果你空載測量,電壓是高的,但帶了負載,電壓就應該是會正常,帶負載后電壓都偏高太多,那就不正常了

就算是空載,電壓也不至于會高那么多吧。
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-11-12
查看王瑋北的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-08 09:02
引用
引用第7樓lin10663于2020-10-08 08:48發表的  :
是交流輸出48V經整流加電容
有可能落在六十幾伏
    

百度了一下,橋式整流空載輸出電壓要乘1.4。
畢業多年,課本的知識全還給老師了。
還有謝謝大佬!