         目前在測試一款儀表,是RS485通訊方式(不支持MODBUS),通過無協議方式與其鏈接。
發送讀寫命令,可以通訊上。但PLC接收數據地址的數據會自動連續移位。(比如儀表顯示數據是1ABCDEFG,通過GX WORKS2  串行通訊線路跟蹤,
實際接收數據的[1ABCDEFG1ABCDEFG1ABCDEFG.........])
        以上問題,之前本網站有個帖子,有給出改善意見(修改H144、 H145 參數),但無效果。
請各位技術大佬,有空指導一下。
       謝謝。!
      
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 524 點
下載積分: 12580 分
在線時間: 1090(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-09-22
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-20 11:45
引用
引用第1樓lin10663于2020-10-20 11:25發表的  :
你接收訊號完成要切離
否則一直加~~接收DATA要剛好
1ABCDEFG~~也才四個DATA
    

謝謝,大師指導。
“你接收訊號完成要切離”---------是指接收完成后,關閉[GP.INPUT ]指令???
菜鳥888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 524 點
下載積分: 12580 分
在線時間: 1090(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-09-22
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-20 13:20
引用
引用第3樓lin10663于2020-10-20 12:06發表的  :
給你參考~~其餘自己想
    

謝謝指導。。
感謝。!
菜鳥888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 524 點
下載積分: 12580 分
在線時間: 1090(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-09-22
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-20 20:57
引用
引用第3樓lin10663于2020-10-20 12:06發表的  :
給你參考~~其餘自己想
    

修改后,有效果。