         目前在測試一款儀表,是RS485通訊方式(不支持MODBUS),通過無協議方式與其鏈接。
發送讀寫命令,可以通訊上。但PLC接收數據地址的數據會自動連續移位。(比如儀表顯示數據是1ABCDEFG,通過GX WORKS2  串行通訊線路跟蹤,
實際接收數據的[1ABCDEFG1ABCDEFG1ABCDEFG.........])
        以上問題,之前本網站有個帖子,有給出改善意見(修改H144、 H145 參數),但無效果。
請各位技術大佬,有空指導一下。
       謝謝。!
      
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-20 13:07
設置結束符。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(菜鳥888) 熱心助人!