樓主  發表于: 2020-10-21 15:27
三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驅動伺服,D8340沒有反饋脈沖數,我想讀取三菱J4-A伺服的ABZ相輸出,來判斷伺服的位置,請問需要怎么讀取?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1548 個
工控威望: 1771 點
下載積分: 6272 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-18
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-22 11:43
伺服里面有個儲存當前位置的寄存器,你干嘛不去讀他。還有為什么要用PLSY,用DRVI/DRVA不爽么。D8340只記錄PLSY中的脈沖數,而不記錄是正轉脈沖還是反轉脈沖。相對/絕對定位就不一樣,D8340能記錄里面的位置的