fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-11 08:50
請教:我的一個PLC,電源送上去后,電源燈能亮,把撥腳撥到RUN處,PLC運行不了。而且用SC-09也通訊不了。已確認PLC內有程序。通訊線也無故障。(用同樣的通訊方式能和其它PLC正常通訊)。請教大家,這種情況有沒有什么好方法解決?
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-29 15:17
PLC  的通訊板壞了處于 STOP狀態  我以前遇到過