樓主  發表于: 2020-10-29 19:12
用FX3U加一個FX2N-1PG四軸控制,同時啟動,1PG明顯比PLC自帶的軸慢半拍,加減速改了也一樣的,JOG也是啟動慢點,運行參數BFM#3設定的H2100,最高速度BFM#4設的100000,基底速度BFM#6設定的100,加減速BFM#15設定的50。有沒有用過的老兄遇到過同樣的情況,請賜教!
xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-30 11:47
四個軸同時啟動,脈沖頻率和個數都一樣,最后那個1PG的軸明顯慢半拍才轉,客戶要求改,頭疼
xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-30 13:30
引用
引用第5樓zhengbq于2020-10-30 12:40發表的  :

為什么用4個1PG來做4軸,感覺你用別的,價格都便宜了吧






只用了一個1PG,FX3U自帶三軸
xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-30 14:14
[quote]引用第7樓黃曉liang于2020-10-30 13:40發表的  :
樓主可以考慮用5U來做哩,本身自帶4軸,1PG是有這個問題的

機器已經交付了,再換PLC工程量就大了
xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-10-30 15:21
引用
引用第9樓菜鳥入行于2020-10-30 14:24發表的  :
外帶模塊肯定是要慢的。
還要注意,向1PG寫參數時,有的是用M8000當條件,有的是用M8002當條件,有的TO,有的TOP。
你這個全部是M8000和TO
那每個掃描周期都寫一次,這樣不對的。
應該只有部分是這樣。有的參數是要用TOP才行。

有道理 ,感謝