樓主  發表于: 2020-11-03 10:47
最近做了個項目,一個圓盤用伺服帶動,圓盤上12個工位,每個工位角度設計相等,采用脈沖控制。目前預估計是通電后回零,運行時采用相對定位控制,計算出30度需要的脈沖,請問是否能實現N次運行后角度會不會出現偏差。還是有更好的方式推薦?有沒有相似的案例分享一下
...
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-03 14:00
算好位置自動執行中靠近原點限時在執行一次原點
就可以消滅機械累積誤差
樓主留言:
這種情況有考慮