楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 779 個
工控威望: 770 點
下載積分: 72044 分
在線時間: 1945(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-02-22
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-03 21:28
有一臺繞線機使用JE-200A伺服驅動器,每天白天運行正常,一到晚上,有時5點多,有時候6、7點中就報AL33.1.不知道怎么解決!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1824 個
工控威望: 1986 點
下載積分: 7093 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-02-22
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-03 21:46
在那個時間點你的供電線路接入了什么特殊的設備運行?