1123啊啊
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 26 點
下載積分: 503 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2020-11-05
最后登錄: 2020-11-08
查看1123啊啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-05 15:16
FX5U三菱plc,控制步進電機的時候,脈沖頻率很低才能轉起來,每秒100個脈沖,超過這個速度,電機就轉不了了。用的57步進電機和DM542驅動器,轉速最高應該能有1000轉/分鐘的
之前在網上看,說是脈沖要有加速時間,但我把加速時間拉滿了都還是不行。
yxgkrjy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 86 點
下載積分: 454 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-10-27
最后登錄: 2021-07-14
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-06 07:32
每秒100個脈沖,超過這個速度,電機就轉不了了

你細分設定的是多少