菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-06 19:20
今天想測試一下RD3A 和 WR3A指令
發現奇怪的事了,當使用電流模式的時候,F(xiàn)X2N-2AD收到20MA時,出來的值是2000多點
可是手冊上明明寫的是4000-4095



我的程序是這樣寫的:



硬件配置是FX3U-16MR/ES-A  +  FX2N-2DA  + FX2N-2AD

接線是  2DA的IOUT   接  2AD的VIN+IIN, COM接COM

手冊上2DA:
  

手冊上2AD:



PLC肯定是正版的,我把主機,2AD,2DA都換過了。線也換過了。用萬用表量了,2DA在4000時有20MA。
[ 此帖被菜鳥入行在2020-11-06 19:28重新編輯 ]
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-06 19:35
補充說明,在使用電壓接線時,數值大概正常,但也有些問題。

  
  


電壓接線時,2DA是 VOUT + IOUT,2AD是VIN
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-06 20:21
引用
引用第3樓yxgkrjy于2020-11-06 19:50發表的  :
從別的地方弄信號過來試試,不要用2DA輸出的


我用另一個PLC主機,帶FX3U-4DA,發數值給剛才的2AD
電壓模式:10V時是4000,5V時是1999,非常精準   (2DA發5V時,2AD收到2200)
電流模式:20MA時是1991,10MA時是996,數字精準了,但更象是0-20MA對應0-2000了。查了好多資料,2AD在20MA時應該是4000啊。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-06 21:19
另一臺主機+2DA,發這臺主機+2AD,效果也是一樣的。
一共換了4套東西,折騰了四個小時,得出的結果是:
1,2AD在0-10V時,是0-4000,2AD在0-20MA時,是0-2000。(這是以默認出廠設置,未調節增益和偏置時的狀態)
2,2DA輸出給2AD,2AD收到的值會偏大10%左右。如果是4DA輸出給2AD,基本是準確的。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步