樓主  發表于: 2020-11-06 23:06
我用一個威綸通觸摸屏通訊一臺變頻器和溫控器 可是溫控器實時溫度總是很慢才能顯示到觸摸屏上 把變頻器的兩個485通訊線斷開 溫控器通訊又恢復正常了 這是什么原因呢 變頻器站號是1 溫控器是2  把溫控器改為4號站也不行 也沒有感覺通訊錯誤啊 因為他也能顯示溫度 就是要很慢 至少一分鐘才顯示到屏幕上 請教有人會嗎。。。。示例程序大家幫忙看看哪里錯了
附件: 新建文件夾 (2).zip (2102 K) 下載次數:250
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yxgkrjy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 86 點
下載積分: 454 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-10-27
最后登錄: 2021-07-14
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-07 08:40
通訊延時設定一下(50)試試


樓主留言:
已解決  感謝大佬  同時我也把9600改成了19200了  一起做的 就好了