哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 922 點
下載積分: 27393 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2020-04-26
最后登錄: 2024-11-10
查看哇咔咔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-16 08:48
當PLC和伺服時一家的,可以用它的總線控制,這樣通信速度、兼容性都好,使用的有三菱、匯川。遇到PLC和伺服不一個廠家,PLC控制多個伺服時,基本上都是采用脈沖形式控制,使用的有三菱、信捷PLC + 臺達、百世康伺服?傆X得這樣不夠方便,想嘗試Modbus協議控制,Modbus RTU 或者 Modbus TCP總線形式控制。使用過的師傅指點一下,多謝
mr_xian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 111 點
下載積分: 20064 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2019-07-05
最后登錄: 2024-12-11
查看mr_xian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-17 08:34
這個主要看實際場合的需求,我用過三軸而已,用的是485的接口,如果電機越多的話,就越慢。接口的選用對速度影響很大。