樓主  發表于: 2020-11-17 15:42
各位前輩請教一個控制程序

目前手頭上有五顆水泵馬達分別五臺變頻器控制
我的控制需求如下  請問該如何編寫PLC程序比較適合呢?


1.    每次開啟時均開啟其中1、2、3、4馬達 聽機后下次開啟則是2、3、4、5馬達依此下去循環
2.    變頻控制則是當溫差小于設定值則降頻、反之則增頻,若是降頻至30Hz時溫差仍是小于設定值時則是關閉第一臺而其他臺則是根據溫差判斷是否增頻以此類推下去

請各位前輩不吝指導  謝謝  最好是三菱或是永宏的程序  不然小弟看不懂
我只是個新手 問題比較多 請各位前輩多多見諒
二當家的
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 907 點
下載積分: 4263 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2016-09-19
最后登錄: 2024-05-25
查看二當家的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-17 19:17
PROGRAM Main_PRG
VAR                  
        iMotor: ARRAY[1..10] OF INT := [15,30,29,27,23];
    iOutPut : INT;
    iMotorCmd : INT := 1;
    iMotorSts : INT;
    bStartBtn: BOOL;
    bStopBtn: BOOL;
    RT: ARRAY[1..5] OF R_TRIG;
END_VAR

RT[1](CLK := bStopBtn);
RT[2](CLK := bStartBtn);
IF RT[1].Q THEN
    IF iMotorCmd <5 THEN
        iMotorCmd := iMotorCmd + 1;
    ELSE
        iMotorCmd := 1;            
    END_IF
    iOutPut := 0;
END_IF
IF RT[2].Q THEN
    IF iMotorCmd >= 1 AND iMotorCmd <= 5 THEN    
        iOutPut := iMotor[iMotorCmd];
        iMotorSts := iMotorCmd;
    ELSE
        iMotorSts := 0;    
        iOutPut := 0;
    END_IF
END_IF
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(幽默人生) 好貼好貼!