樓主  發表于: 2020-11-18 11:04
如題,伺服電機帶動的轉盤機械上面干涉受阻了不能及時報警,會過個1S后才有報警信號,但后續的動作還在執行,直接就撞機了。伺服電機上面應該改什么參數,轉矩限制嗎
先有雞
lugua1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 471 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-04-06
最后登錄: 2024-11-13
查看lugua1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-30 14:46
你說的這種我也遇到過,在很久以前,我控制脈沖型伺服只檢測一個伺服的報警信號,在一個項目上發現有和你描述的一樣的情況,甚至更有這種情況:PLC指令都運行完了,伺服還要延遲一點才旋轉。曾經我在和供應商溝通時把這種情況反饋給供應商,他們表示不可思議,說不可能,還叫我重現,F(xiàn)在我控制時會引入一個伺服輸出的定位完成型號,并且會設定一下這兩個參數:轉矩限制參數與位置偏差過大設定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xlz123) 真誠感謝!