如題,伺服電機帶動的轉盤機械上面干涉受阻了不能及時報警,會過個1S后才有報警信號,但后續的動作還在執行,直接就撞機了。伺服電機上面應該改什么參數,轉矩限制嗎
先有雞
heidelberg
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 521 點
下載積分: 19230 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2019-11-06
最后登錄: 2024-11-04
查看heidelberg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-19 08:29
不管誰撞誰,程序互鎖一定寫好。
不能說PLC脈沖發完就萬事大吉,其它工站就噼里啪啦往上懟。
就像現在出現的圓盤有到位。
圓盤增加到位檢測
可以增加在圓盤上,也可能從伺服驅動里取到位信號。
報警是一回事,到位信號是另外一回事。
樓主留言:
真誠感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xlz123)
  • vx:heidelberg-press