yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-11-03
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-19 17:01
三菱的
CClink IE Fied

CClink IE Control

差別在哪??

近期又出了一個TSN,又差別在哪??


三菱這套搞得好亂
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-11-13
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-20 09:47
IEF是現場層的總線,所以所做的事情和CCLINK差不多,只不過底層從485變成了網線,所以也可以和CCLINK一樣作PLC之間的通訊。IEC是控制層的總線,主要用來作PLC之間的通訊,Q上面是用光纖通訊,到了R以太網模塊和EN型號CPU可以配置成
IEC因此也可以用網線通訊。IEF Basic也屬于現場層,可以理解為丐版IEF,也可以用于遠程IO,運動控制通訊,但是卻不能作PLC之間的通訊,這是由于IEF Basic是基于tcp/ip的,也就是說,和我們平常寫的socket通訊差不多,然而協議開銷太大了,可能官方認為這樣通訊毫無意義吧,完全可以用簡單CPU通訊和socket通訊取代。最近新出的TSN,主要是為了打通現場層,控制層,集成IEF,IEC的功能,不用一個現場搞幾樣總線,介質同樣是以太網。其實TSN是以太網中的技術,主要目標是打通信息層和控制層,各個總線都在推出支持TSN的總線。