逆風不慫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 155 點
下載積分: 808 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2018-10-21
最后登錄: 2025-02-22
查看逆風不慫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-25 14:07
四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 3676 點
下載積分: 8578 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2025-02-22
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-09 15:47
臺達B2伺服,P1-44默認參數16,P1-45默認10,17位編碼器分辨率是16萬 。默認是10萬脈沖一轉,要設為1萬,把P1-44設為160。