四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 4020 點
下載積分: 2899 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2024-09-23
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-23 10:30
轉盤控制應保證機械精度?梢灾苯佑米冾l驅動的凸輪分割器;也可以靠反饋配置接近開關和旋轉絕對值編碼器聯合定位,或者用圓形磁/光柵尺讀數頭加接近開關聯合定位。