逆風不慫
級別: 探索解密
|
四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2 走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。 |
---|---|
|
lrw123456
級別: 探索解密
|
你速度設慢一點,在慢速情況下看會不會還走不準,如果沒有就是你的脈沖頻率問題,如果還是不準就不用找電氣問題了,看結構,有可能是結構有地方出現憋了不順的情況,如果機械問題解決不了,那你得加編碼器了。 樓主留言:加編碼器做偏移脈沖嗎?好像也不好加啊。 |
---|---|
|