lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2024-11-19
查看lrw123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-11 13:12
如題,我現在有一臺斑馬打印機,但是我不想加個pc機,我可不可以用plc通過tcp通訊,用ascii碼寫那個zpl程序?
[ 此帖被lrw123456在2021-01-19 14:51重新編輯 ]
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2024-11-19
查看lrw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-19 14:44
今天測試了一下,直接和PLC走TCP通訊沒有問題,我用的是西門子1200,走的是TCP Client,前期跟打印機測試通訊可以用Sockettool來測試,因為用PLC來測試出什么問題比較難查,然后用斑馬打印機的打標軟件ZebraDesigner Pro設置好你要打的模板,生成ZPL程序,然后直接復制ZPL程序發送就可以了,在PLC那邊對應的是STRING字符串的格式,在這邊需要注意的是,西門子發送的最大限制是8192個字符,所以如果你的ZPL程序超過了這個限制,你必須分開發,今天測試了一下,分開發是沒問題的,斑馬打印機的會根據你的檢驗頭和尾來整合程序。然后還有另一種方法就是前期把打印的數據建成調用模板程序用Sockettool發送進去,發送過一次之后里面就存有這個模板了,然后只需要通過PLC調用模板并賦值就可以了,8192個字符肯定是夠用的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(歐姆法拉第) 感謝分享!