madawa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 855 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2024-11-25
查看madawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-30 17:00
FX3GPLC+485BD板與掃碼槍,RTU壓力傳感器做無協議通訊。程序分開掃碼槍與壓力傳感器中任何一個都能通的上,但是兩部分通訊程序放一塊只能通訊上其中一個(先觸發通訊的那個)。分時觸發也不行。懇請指教。
[ 此帖被madawa在2020-12-30 17:51重新編輯 ]
附件: FX3G 485BD 無協議與RTU.zip (176 K) 下載次數:294
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
周鍋鍋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2353 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2020-08-01
最后登錄: 2024-11-01
查看周鍋鍋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-04 13:51
指令只用一個,你用的時候換不同的參數看行不行,比如DDRVA指令從頭到尾我只用了一個,但是每次定位前都用不同的參數,所以可以定位不同的位置
樓主留言:
感謝回復,我把兩個通訊協議改一致,只用一條指令。用中間繼電器切換需要通訊的那個。