alian9631
電控編程\設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 428 點
下載積分: 6202 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2015-07-08
最后登錄: 2024-11-02
查看alian9631的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-02 09:31
      大家好,一個松下老PLC FP3的需要啟用,里面兩塊8通道A/D模塊,一塊4通道,一塊2通道D/A模塊,找遍過了整個網,弄了一天也沒有弄清楚模擬量是怎么弄的,模擬量  A/D D/A通道對應的數據不知道怎么取,怎么輸出,百度上找也沒有看到有FP3的硬件手冊
io單元分配如下圖,有哪位用過FP3或FP10的PLC,請指導下,模擬量如何使用,或者有FP3的硬件使用說明,多多賜教,謝謝!
alian9631
電控編程\設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 428 點
下載積分: 6202 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2015-07-08
最后登錄: 2024-11-02
查看alian9631的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-04 11:33
找到了,謝謝!