zaimazaima
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 97 點
下載積分: 565 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2020-10-20
最后登錄: 2023-09-25
查看zaimazaima的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-06 16:21
純新手,剛剛接觸plc沒有多久,plc是西門子200smart,伺服電機是MR-JE-40A。
花了一個多月終于把plc和伺服電機簡單的連接上,然后編了一個程序。
接下來就蒙圈了:在執行回原點程序時電機總是在轉個不停,根本就沒有原點。
論壇上說要裝個光電開關,光電開關可以定位原點,于是買了一個。
第二個問題出現了:我該怎么裝,光電開關不就是個開關嗎?怎樣才能夠把光電開關和我編的程序聯系起來。
完全摸不著頭腦,希望有大佬能夠指點一下。
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2024-09-13
查看lrw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-07 11:08
得接PLC上吧,接給驅動,只是驅動知道回零了,plc不知道,除非再接一個零速標志,回零過程中又零速標志就是回零完成