圖片:
當M0.2 接通, 出風溫度VD0高于 VD24的時候  有上升沿接通M10.0    ,此時 我可以復位M10.0,后面可以斷開加熱,但是當溫度下降到VD24這里的時候又會接通M10.0,這是怎么回事啊    m10.0又被接通了
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-08 14:24
下降然后又升上去了   數據瞬時波動  沒有產生上升沿 是不會執行置位的。