liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2023-12-28
查看liudong520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-13 19:36
圖片:
    
     各位師傅,今天遇到一個問題,西門子200Smart ,和 渦街流量計 通訊讀累計總流量,分段讀取,一個表讀兩次,小數點之前和之后,一共兩塊表,
    但是,運行久了,會像死機一樣,我用的時間輪詢,一秒讀一個,然后有給上升沿, 流量已經讀不出來,定格在之前的值,卡在那
    ,有沒有什么解決辦法,謝謝支招。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 11:03
MODBUS最大的好處就是兼容性非常好,非常容易做替換,解決這一類問題的首先就是先定位問題到底在哪一端,比如你這里可以跳開PLC直接用電腦上的modbus監控軟件去監控流量表,看看問題能否復現,起碼排除掉一端以后針對另一端就好處理了,無非就是時序\邏輯上的問題,一般也就是加個重新連接或者調整一下通信的時序就完事了.

還有就是modbus協議在各大品牌PLC上的實現都是比較完整的,有各種錯誤處理,大部分時候看錯誤代碼就知道啥問題了,特別是針對從機的問題,很多從機其實對modbus實現的不好,容差率很低或者現場環境不好導致的通信失敗率太高,這一類基本上看錯誤代碼就能得到結論.