ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2025-01-02
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-11 20:55
現場的溫度儀表的測量范圍是-40到120度,輸出對應4到20MA。
AB的模擬量板選擇是4到20MA,對應是0-4095
程序中計算式是(160*N)/4095-40
通過計算式算出的值與現場的儀表相差6度左右
不知是什么原因?如何解決???
weilller
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 250 點
下載積分: 466 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-03-28
最后登錄: 2024-09-21
查看weilller的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-15 16:43
對
上面說的正確