ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-17 21:48
我想用三菱的PLC接編碼器,補償步進電機失步,是不我在絲桿頂端裝了編碼器,然后步進電機失步的時候,自動把失步補償回,使絲轉到要轉的位置,我怎么樣可以區分它正反轉還有自動補償丟失的脈沖呢?有人試過嗎,各位大神們。
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-12-05
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-18 08:53
使用增量式編碼器,A/B/Z相,A/B相輸入正轉里面脈沖會自動增加,反轉會脈沖數會自動減少,轉一圈Z相會有一個脈沖,可以計算圈數,當你發完脈沖后,發的脈沖與編碼器反饋回來的脈沖數對比,如果偏差就再次發脈沖,以此循環,只用過一次編碼器,如有錯誤,歡迎大家指正。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(rafael) 感謝分享!