圖片:
5U與JE-C伺服CC-Link IEF Basic通訊,JOG 正常原點正常,一切換到軌跡位置模式定位都正常,唯獨加速時間寫不進去不管上升沿常ON也好一切換軌跡位置模式就寫不進去,減速時間正常 。打30客服說伺服驅動有問題,搞不懂了。 程序上傳了各位幫忙看看
描述:程序
附件: JE-C.zip (737 K) 下載次數:97
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1294 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-11-01
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-03 08:50
不要用通訊正常的上升沿來寫入,用常閉信號一直寫入試試