現場要用PLC控制伺服定位到幾個不同的位置,
我使用的三菱PLC,走脈沖方向模式控制伺服,絕對位置模式,每個點結束時使用的M8029跳轉到下一個位置,相連的點位不同時,運行都沒有問題,
可是當輸入的2個相鄰的位置一樣時,程序會卡在這個位置不運行下去,所以我只能讓現場人員輸入的相連2個點要有的位置偏差才行。。。
不知道大家是怎么解決這個問題的,求教。。。!
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-25 20:35
比較的方法不對,應該用指針來調不同的參數,當前位置和目標位置相同時調下組參數,這樣就不用脈沖觸發了,不管位置任何設置都能執行一遍。