xuweid123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 639 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2017-02-08
最后登錄: 2024-09-10
查看xuweid123的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2021-01-25 17:31
我們公司設備調試時出現找機械原點時會報警,伺服放大器無報警代碼,定位模塊中的代碼是212,手冊中解決方法是再次實施原點回歸,實施多次也不行,可能偶爾會有一次行,但這樣的情況客戶肯定不能接受。我們的臨時解決方法是在回歸停止前施加外力,人用力反方向推,這樣實施回歸就不會有報警,但這樣的方法僅限于臨時解決問題,客戶也不認可。
一樣的設備,不是每臺都這樣,但概率挺大的。

不知道大家有沒有遇到一樣的情況,是怎么解決的?     原點回歸方式為 5:計數型,不需零點信號的這種。
我嘗試過改回歸速度和爬行速度,無效。
打給三菱售后說是可以改PA09、PA10試試。一個是鋼性,每次加1往上調看看。另一個是到位范圍,不知道一次加多少?
尚未嘗試,有解決過類似問題的大拿給個回復唄。
hinet64
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 115 個
工控威望: 245 點
下載積分: 711 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2024-11-05
查看hinet64的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-03-01 12:37
會報警要看一下報警代碼是什么通常是參數沒設好QD75,QD77MS16,QD75MH4我都用過沒有遇到回原點要手推的。。
你最好把你目前參數先PO出來