樓主  發表于: 2021-01-28 20:33
最近在做一設備技改,威綸通TK6071ip連接西門子200plc同時和13臺三菱變頻器通訊調速。使用觸摸屏232口外接一個232轉485連接plc正常通訊。用屏的485和三菱變頻器做MODELS RTU 2w通訊,現在是只能跟5號通訊上其它通訊不上,請教下兩線制遠端電阻怎么加,我并一個電阻上去全部不能通訊,請師傅們指導一下具體做法。
自學
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 271 點
下載積分: 906 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2019-09-19
最后登錄: 2024-10-23
查看來人給朕退下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-30 14:07
并電阻是為了抑制回波干擾,防止信號傳遞到最末端通過末端設備的另一個接收SDB返回,加個電阻吸收,所以起始和結束兩邊各加一個。  另外你用觸屏通訊怎么控制變頻器?我沒用過高端屏。
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 271 點
下載積分: 906 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2019-09-19
最后登錄: 2024-10-23
查看來人給朕退下的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-30 14:20
2W不用加終端電阻,就一個發一個收,哪來的回波干擾,是不是你變頻器站號和通訊參數搞錯了。
3樓  發表于: 2021-01-31 11:48
引用
引用第7樓5921338于2021-01-31 11:20發表的  :
現在是能通訊上但是很慢,要一兩分鐘才能通訊上一臺。



能通訊但很慢,說明可能一直在出錯啊,不停的重發,檢查一下波特率是不是設置不一樣,或者是屏幕處理能力不行。
4樓  發表于: 2021-01-31 11:51
引用
引用第8樓5921338于2021-01-31 11:22發表的  :
走485通訊啊



以前沒這么用過,昨天趕緊看了下威綸,是可以的,PLC把報文內容提前準備好,屏幕來讀取發送。通訊會不會是你把報文數據放在PLC里面了,屏幕還得先刷新一遍才能開始發送數據,本來你這個屏就不快。
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行