樓主  發表于: 2021-01-29 11:27

一種是三相380V進電,控制回路的220V用變壓器獲得。(以前做的多數柜子都是這樣)。

還有一種是三相四線一火一零來取220V做控制電源。

這兩種有啥本質區別嗎?有時感覺客戶現場有零線,但是一般也用變壓器變獲取220V。
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 332 點
下載積分: 13753 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-29 12:30
電源電壓一致,但還是有一些區別的,區別的在于,有控制變壓器的時候,可以過濾一些干擾信號,另外,還有一個更大的問題是,如果,廠家的零線不好或者設備總零線斷線以后,220V的電壓是會升高的,這樣就會損壞使用220V的負載。因為,這種現象也很少發生,大家也就忽略了這個問題。這點是多數人不了解的。對于高檔一點或者是大公司的設備,多數還是使用控制變壓器。不過為了省一點錢,現在很多都把控制變壓器省掉了,從而會以小失大。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!