樓主  發表于: 2021-01-30 18:40
海泰克觸摸屏上面有4個開關,三菱PLC輸出了Y44.45.46.47,控制了變頻器的啟動!
現在由于要改,于是我看了廠家的程序,發現都沒有Y44.45.46.47.
程序也沒有設置密碼,而且觸摸屏開關打開以后,44.45.46.47輸出燈都亮的,就是程序里面找不到這幾個點!
這是怎么回事呢
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1250 個
工控威望: 1511 點
下載積分: 3780 分
在線時間: 835(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-03-29
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-30 19:55
變址或者其他高級指令有使用到,所以要在注釋表里,觀察M 或者Y的起始位的注釋。
還要查看高級指令是否有相近的元件使用,