   有一個模組裝了兩個接近開關:1.負極限接近開關1個    2.原點接近開關1個。

現在步進回原點,不知道步進位置在原點前還是原點后。

目前考慮  1.步進先單方向回極限位   2.到達極限位后啟動ZRN 指令回原點。

不知道這樣做行不行,有什么弊端 。 求大神  ,程序這樣寫行不行


[ 此帖被15996422036在2021-03-05 12:12重新編輯 ]
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1045 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2024-10-04
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-05 11:30
一般應該是做負方向回原點,若碰到負極限則做正方向回原
也可以做正方向回原點,若碰到正極限則做負方向回原
樓主留言:
這樣做的話,是不是回原點就不檢測極限報警了
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1045 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2024-10-04
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-05 16:50
引用
引用第3樓工控楊永信于2021-03-05 11:30發表的  :
一般應該是做負方向回原點,若碰到負極限則做正方向回原
也可以做正方向回原點,若碰到正極限則做負方向回原

用一個回原狀態標志位來屏蔽極限位置報警,當執行回原指令時,不觸發極限位置報警
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430