netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-18 20:28
我有個FX2N-4AD-TC模塊,

如圖,請教怎么讓D10和D20帶小數點?

另外我用了2個通道,當一個通道溫度有變化的時候,另一個通道的數值波動也變得很大,是干擾么?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4206 個
工控威望: 7575 點
下載積分: 14757 分
在線時間: 2850(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-14
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-21 22:07
如果是威綸通的觸摸屏,直接搞個小數點顯示就行。不需要動別的
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953