施耐德ATV310通訊問題請教:
通訊命令:
401通訊給定設164 modbus
406通道配置,設組合 分離都不行
407運行命令設1 端子
通訊參數:
701默認OFF 改為站號1
702波特率默認32 為19200
703通訊格式03 為默認8E1
704超時默認10S
就這幾個參數,
變頻器全新,通訊線測試沒問題