在做200SMART 和一臺國產微波電源的通訊,使用的是MODBUS RTU通訊,我用串口助手發報文(9600 N81)設置磁場電流,按照說明書的格式發送 01 06 00 64 00 4C C9 E0
請求 (HEX) 反饋 (HEX)
設備地址 01 設備地址 01
功能碼 06 功能碼 06
起始地址(高) 00 起始地址(高) 00
起始地址(低) 64 起始地址(低) 64
磁場電流(高) 00 磁場電流(高) 00
磁場電流(低) 4C 磁場電流(低) 4C
CRC-H C9 CRC-H C9
CRC-L E0 CRC-L E0
磁場電流 INT 40100
用串口助手發報文沒有問題,可以設置成功 ,然后我用200SMART 做通訊,設置也沒有錯 MBUS_MSG 里的 Addr 用的是 40101,然后通訊,DataPtr 寫的是16#004C, 用串口助手監控,發現 發出去的報文 01 06 00 64 00 00 (CRCH CRCL)),就是發不出00 4C ,一直是00 00 ,請哪位大神幫忙指點指點,在線等,非常感謝。