圖片:

如圖,買的焊好的50針的IO線,剩下的不用的線直接捆在一起,放在線槽里,不用擔心短路啥的嗎?
伺服接線如下
3    脈沖正    24V+
5    方向正    24V+
7    24V+    24V+
34    S-RDY-    0V
36    ALM-    0V
38    定位完成-    0V
41    COM-    0V
4    脈沖輸出口    PLC輸出
6    方向輸出口    PLC輸出
29    伺服使能    PLC輸出
31    報警復位    PLC輸出
35    S-RDY+    PLC輸入
37    ALM+    PLC輸入
39    定位完成+    PLC輸入
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 283 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-09-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-30 12:55
另外,接了給PLC的報警信號、ready、定位完成,PLC輸出的報警復位、使能,使能都是一直導通的。使能、ready、定位完成程序里都沒用上,以后是不是沒有必要接線了。
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 283 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-09-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-30 13:13
端子剪掉,還是有可能連在一起吧,如果不減的話,肯定會有連在一起的。我在想要不要用熱縮管,把不用的都套起來。
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 283 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-09-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-30 13:26


這個需要自己焊的插頭,買松下伺服控制器,原裝是不會帶的吧.
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 283 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-09-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-06 16:31
用3、5接的24V+,使用脈沖+方向,也沒有串電阻,用起來沒有問題啊。手冊上也沒看清楚啥意思。
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 283 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-09-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-04-22 13:27
那種壓線帽嗎?
引用
引用第10樓pretco123于2021-03-31 15:59發表的  :
買一些終端頭套來,包好鉗緊就是!
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 283 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-09-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-04-22 13:52
好吧,感謝發現了這個問題。
用了一段時間了沒問題,不過還是要加上電阻。
引用
引用第11樓jinle520于2021-04-01 17:27發表的  :
多余的剪掉,防止短路。


還有個建議,3和5接24V+改成1和2接24V+

.......