樓主  發表于: 2021-03-30 12:58
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我是用200SMART 做主站,讀寫 一臺電源,采用485接口,MODBUS通訊協議,現在寫可以了,讀實時功率和反射功率讀不到,我用MODSCAN 可以讀到 數值,但是讀的一剎那會有TIMEOUT 的提示。
請幫忙看看原因,非常感謝。在線等。
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看bdmogui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-31 08:31
把VW2000復位改為大于等于6