圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我采用的是西門子1215C,壓力傳感器是威卡的S-10. 我有一塊標準氣壓表,已經經過校準。維卡壓力傳感器量程-400mBar----0mBar, 對應西門子模擬量5530-27648。
傳感器是2根線,棕色接開關電源24V,白色接模擬量模塊的0+。模擬量模塊的0-接了開關電源的0V。
傳感器沒問題,因為換了一個新的傳感器,并且重新校準傳感器零點,測量數據類似,所以排除傳感器本身故障。
實際程序運行發現: 模擬量模塊讀取實時負壓,與標準壓力表的讀數總是不一致。除了標準大氣壓下都是0mBar外,在負壓條件下,它們讀數總是有差值,而且差值非線性(參見附件表格截圖)。
[ 此帖被吳曉亮420922在2021-04-06 19:27重新編輯 ]