zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 5988 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-07-28
查看zhenhai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-11 13:53
三菱PLC中如何把D200中的16位數據H03E8轉換成2個8位數?
chenyajin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 128 點
下載積分: 550 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2022-07-25
查看chenyajin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-20 15:02
3u及以上可以用WTOB。
2N等之前的用
MOV D200  K4M0
MOV K2M0 D1
MOV K2M8 D2