金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-08
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-13 21:36
閘門控制誰有好的方法,液位我用兩個定時器作為脈沖控制電機運行和停止時間,液位偏差大時運行時間長,偏差小的時候運行時間短,當低于死區設置值時停止控制,不知道能不能實現自動控制,在這里感覺用PID控制電機啟停太頻繁反而不利于電機,所以用了這個方法,用pwm和這個方法差不多,誰有空幫我看看哪里還需要改進的,指點下。
附件: 河閘主控程序.rar (44 K) 下載次數:128
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-08
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-14 07:21
引用
引用第1樓13551199795于2021-04-13 21:55發表的  :
打不開

打不開是不可能的,你用的什么打不開,這個是smart200的程序
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-08
查看金海洋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-15 13:29
引用
引用第3樓我是新來的于2021-04-14 09:45發表的  :
感覺沒看懂,也許我水平比較凹吧
電機控制里面第八段
液位小于設定值A就不動作了,然后液位大于設定值B且大于設定值C開閥a,液位小于設定值B大于設定值C關閥a;液位大于設定值B且大于設定值E開閥b,液位小于設定值B大于設定值E關閥b。
個人感覺設定值C和E沒啥用?
還有你的用電量,感覺只能加兩天的,第三天就又從新開始了

呵呵,對于輸出對應沒怎么管他,主要是這個控制方法對于河道的變化來說是不是能適用,電量計算就是記錄前一天的用電量,記錄月份的和年的沒做完,主要方向是看看這個方法對不對,方法對就行,其他細節再做