dd11027026
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 752 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-11-17
最后登錄: 2022-11-17
查看dd11027026的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-16 10:41
LD  M0   【PLSR  K30000   K20000  K500   Y0】,直接下載到PLC中去監控導通M0,為什么看不到Y(jié)0置位ON?
周鍋鍋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2353 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2020-08-01
最后登錄: 2024-11-01
查看周鍋鍋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-12 14:11
圖片:
看到右上角的問號了嗎,所有的脈沖高速指令都是仿真不了的,因為仿真本身是個軟件,你讓它一秒鐘發一萬個脈沖它發不了,包括和脈沖有關的的特殊軟元件你都看不到動作。注意仿真的掃描周期是100毫秒,只用實體PLC才可以,明確的說灌進實體PLC后Y0會高速連續發亮,你看不到閃爍,因為太快了
[ 此帖被周鍋鍋在2021-05-12 14:19重新編輯 ]