圖片:
如圖  上機調試的時候 發現5U的報警器F 當?shù)谝淮斡|發以后  復位掉后 即使觸發條件滿足也不會觸發報警  第一次用三菱5U的
還發現一個問題 關于M29的問題 用這個繼電器后面加延時總是有自己復位的情況  自己持續了0.2~0.3秒自己就把自己復位了(有時會在0.2秒前 有時會在0.2秒多點 不會超過0.3的樣子)  復位條件沒有觸發  當時程序換成其他的就可以了  目前發現FX5和3GA有這個現象 第一次用三菱PLC
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 5998 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看zhenhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-27 11:13
引用
引用樓主wangnaizhi于2021-04-16 10:45發表的 FX5U的報警器特殊繼電器SM62 :
如圖  上機調試的時候 發現5U的報警器F 當?shù)谝淮斡|發以后  復位掉后 即使觸發條件滿足也不會觸發報警  第一次用三菱5U的
還發現一個問題 關于M29的問題 用這個繼電器后面加延時總是有自己復位的情況  自己持續了0.2~0.3秒自己就把自己復位了(有時會在0.2秒前 有時會在0.2秒多點 不會超過0.3的樣子)  復位條件沒有觸發  當時程序換成其他的就可以了  目前發現FX5和3GA有這個現象 第一次用三菱PLC


用法不完美!看下ANS 和ANRP指令。