13561420358
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 460 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2015-05-11
最后登錄: 2021-11-02
查看13561420358的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-26 17:33
兩臺1.5KW臺達B2伺服,只要一使能我的筆記本電腦和PLC通訊立馬中斷,各位朋友有沒有什么好的辦法,能解決這個問題,謝謝大家了。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-27 09:04
最簡單直接的方法,筆記本拔掉電源用電池供電試試,如果可以解決那么就是典型的共模干擾導致的通信問題.如果要徹底解決一般的方法是加隔離,使兩側電源地解耦.實際上買個USB隔離器在工業現場是非常有用的,畢竟現場的設備環境比較復雜,搞不好燒電腦的情況也是有的.USB隔離器不一定能解決所有的通信問題,但是一定能保護電腦和USB接口.