二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
種養殖業經常有人說不食自家所種所養的,因為自家的多是營養夜CUI熟,食之對身體不好所以不食自家所種所養, 上個月接一樁業務,為一單位按照其圖紙配安裝底板,初步查看圖紙后發現有存在設計問題,原以為是些小問題,可以隨手幫忙解決。但是在開始動工配線后才發現這些問題將會是后續影響的大問題,先在此給各位匯報一下問題所在:主控制是臺達的PLC,輸入點數為:160點左右,輸出為:90點左右。伺服系統是臺達總共6臺,功率為:400W,步進系統是6臺,牛米為:1,這些硬件選配沒有啥問題。下面來說說問題所在: 伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離??且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎??伺服驅動器的控制電源同樣是通過濾波器后,再經過斷路器為其提供。 步進系統的供電是直流24VDC,其電源來自開關電源,同樣的每臺步進驅動器的供電端多有斷路器進行保護,這個有必要嗎?? PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么? PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎? 最近通過溝通后對方發出真實的心聲,這套系統存在嚴重的干擾、且定位不準,沒辦法可靠工作。 在我看來這套圖紙的設計者應該是70年代的老工程師所做,那個年代什么多需要保護。但是細看又不象,應該是當代年輕工程師所做的杰作,因為當代年輕人膽大,敢作敢為有問題后續再處理,先前準備工作不做考慮! 以上是個人見解!請勿砸磚。 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
別無其它負載唯一負載就是光電開關,接近開關 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
要說不行那就不管是繼電器輸出還是晶體管輸出多不行,除非是為經濟利益最大化考慮。 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
看過這幾天各位的回復,好像輸出不帶轉換直接驅動電磁閥者不在少數。 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
可能是我描述有問題!是開關電源輸出端通過一個6A斷路器為各個接近開關、光電開關、按鈕等等提供電源保護! |
|
---|---|---|
|