二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213441 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-11
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-03 10:07
種養殖業經常有人說不食自家所種所養的,因為自家的多是營養夜CUI熟,食之對身體不好所以不食自家所種所養,
上個月接一樁業務,為一單位按照其圖紙配安裝底板,初步查看圖紙后發現有存在設計問題,原以為是些小問題,可以隨手幫忙解決。但是在開始動工配線后才發現這些問題將會是后續影響的大問題,先在此給各位匯報一下問題所在:主控制是臺達的PLC,輸入點數為:160點左右,輸出為:90點左右。伺服系統是臺達總共6臺,功率為:400W,步進系統是6臺,牛米為:1,這些硬件選配沒有啥問題。下面來說說問題所在:
伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離??且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎??伺服驅動器的控制電源同樣是通過濾波器后,再經過斷路器為其提供。
步進系統的供電是直流24VDC,其電源來自開關電源,同樣的每臺步進驅動器的供電端多有斷路器進行保護,這個有必要嗎??
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?
最近通過溝通后對方發出真實的心聲,這套系統存在嚴重的干擾、且定位不準,沒辦法可靠工作。
在我看來這套圖紙的設計者應該是70年代的老工程師所做,那個年代什么多需要保護。但是細看又不象,應該是當代年輕工程師所做的杰作,因為當代年輕人膽大,敢作敢為有問題后續再處理,先前準備工作不做考慮!
以上是個人見解!請勿砸磚!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34606 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-11-08
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-13 18:07
個人也偏向于加繼電器模塊。雖說一個點可以輸出0.5A,但后面還有一句4個點不要大于0.8A。
如果同時4點驅動可就超極限了,除非把同時輸出的點錯開。