yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-11-03
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-03 16:39
各位老鐵 今日老板丟了一個顯示的表頭給我,說可以給顯示重量的一個表頭
但是我趙老板發給我的位址表去讀取數值,PLC卻一直顯示錯誤 不知道老鐵有沒有人使用過
或者幫忙看一下哪邊下錯了





  
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-04 09:18
你用HEX地址,旁邊那個40001地址也可以,只是要-1,不過要確保通信參數和接線正確,建議先用USB-RS485做通訊測試。