wymchp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 735 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-09-25
查看wymchp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-06 18:49
舊設備改造,fp-x  c60r的plc加了個fp-x0 e40rd的擴展模塊,ERR燈閃爍。狀態顯示“單元安裝限制”,要哪里設置嗎?求方法,用的是GR7軟件
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-07-05
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-06 19:05
每個模塊可以設置是否為最后一個模塊,最后面一個模塊需要拔碼設置,設置成