三菱Q4PLC。使用QD77S16M定位模塊,總線控制,伺服驅動器MR-JE,伺服驅動器使用了電池。
Md.20:進給當前值---與---Md.21進給機械值:斷電以后自動清零,求解???


400電話客戶目前解決不了問題。使用正常,只是斷電原點以上電當前位置自定義為原點。。。



(補)由于工況使用,電機永遠不能旋轉一圈,故無法使用原點復位功能。